一、设备型号、参数
(一)、变压器
1、本站现有主变一台,总容量为150000KVA,为有载调压变压器,型号:SFSZ10-150000/220,由山东电力设备厂生产。
2、其中第一个S代表三相,F表示风冷,第二个S表示三绕组,Z表示有载调压,10表示设计序号,150000是变压器的容量,220是变压器的额定电压。
3、#1主变有2组风机,24把。
4、#1主变绕组连接方式为:Yn- Yn0-d11。
5、#1主变高、中、低压侧的额定电流分别为:393.6A;753.1A;4123.9A。
6、主变有载调压装置的生产厂家为:ABB电气有限公司,级数:17。
(二)、断路器
1、本站220KV高压断路器型号为3AP1FI的有萍泉线211开关、跑泉Ⅱ线215开关、跑泉Ⅰ线216开关、泉田电铁Ⅰ线217开关、泉田电铁Ⅱ线218开关。
2、3AP1FI型高压断路器额定电压:252kV,雷电冲击耐受电压:1050kV,工频耐受电压:460kV,额定电流:4000A,额定短路开断电流:50kA。
3、3AP1FI型高压断路器最高工作气压:0.80MPa,额定气压:0.60MPa,报警气压:0.52 MPa,闭锁气压:0.5MPa。
4、220KV201开关以及母联231开关的型号为:3AP1FG。它与其它220KV开关的区别在于:它是三相联动的,而其它开关可分相操作。它们均采用弹簧操作机构。。
5、110KV各开关的型号为:LW25-126。
6、LW25-126型开关额定电压:126KV,雷电冲击电压:550KV,额定电流:3150A,额定短路开断电流:40KA。
7、LW25-126型开关SF6额定压力:0.50Mpa。
8、LW25-126型开关SF6报警压力:0.45Mpa,闭锁压力:0.40Mpa。
9、LW26-126型断路器L表示SF6,W表示户外型,26表示设计序号,126表示的额定电压。
10、10KV高压断路器的厂家为:ABB开关有限公司;额定电压:12KV,额定电流:1250A,(901开关的额定电流为3150A);短时开断电流:40KA。
11、本站断路器的标准操作循环为:0-0.3S-CO-3min-CO。其意义为:第一步:断路故障,一个单分操作;第二步:0.3秒后,一次重合闸于短路故障下的线路,又分闸,执行一个合分操作;第三步:3分钟后,二次重合闸于短路故障下的线路,又分闸,又执行一个合分操作。这时,判断为永久性故障,必须等故障排除后方可送电。
12、断路器主要由导流、绝缘、灭弧、操作机构部分组成
(三)隔离开关
1、220KV所有间隔的1隔离开关的型号均为GW17A-252DW,2隔离开关的型号均为GW16A-252W,3隔离开关的型号均为GW17A-252ⅡDW。额定电压:252kV,额定电流:1600A,雷电冲击耐受电压(对地):950kV,生产厂家为:长沙高压开关厂。
2、GW17A-252DW中G表示隔离开关,W表示户外型,17A表示设计序号,252表示额定电压。D表示带接地刀闸,W表示防污。
3、110KV所有间隔的1隔离开关的型号均为GW16A-126W,2隔离开关的型号均为GW16A-126DW,3隔离开关的型号均为GW4-126ⅣⅡDW。额定电压:126kV,额定电流:1250A,雷电冲击耐受电压(对地):550kV,生产厂家为:长沙高压开关厂。
4、隔离开关与断路器相比,在结构上的不同之处为:隔离开关没有灭弧装置。
(四)电压互感器
1、220KVI母、II母电压互感器型号为:JDCF-220W2,一次额定电压; KV,二次额定电压;V,剩余绕组电压:100V,额定电压因数:1.2,由大连第一互感器有限责任公司生产。
2、110KVI母、II母电压互感器型号为:JDCF-110W2,一次额定电压; KV,二次额定电压; V,剩余绕组电压:100V。
3、电压互感器型号中,J表示电压互感器,D表示单相,C表示串级式带剩余电压绕组,F表示二次绕组分为测量和保护,220/110表示电压等级。W2表示重污秽区。
4、220KV线路电压互感器型号是:WVL220-5H,W表示生产厂名代号(无锡日新);V表示电容式电压互感器;L表示线路型;110KV线路电压互感器型号是:TYD110/&radic3-0.01H,T表示装置;YD表示电容式电压互感器;H表示使用环境及运行条件为防污秽型。
5、10KV母线电压互感器型号为:JSZF-12,其中,J表示的是电压互感器;S表示的是三相; Z表示的是浇注式;F表示的是二次绕组分为测量和保护。一次额定电压; V,二次额定电压; V,剩余绕组电压:100V,由大连北方互感器厂生产。
(五)电流互感器
1、 本站220KV电流互感器的型号是LB9-220W,本站110KV电流互感器的型号是LB7-110W,其中,L表示电流互感器,B表示保护用,7/9表示设计序号,220/110表示电压等级,W表示防污型。
2、 萍泉线211、跑泉Ⅱ线215、跑泉Ⅰ线216、母联231开关电流互感器的变比为:1200/5;泉田电铁Ⅰ线217、泉田电铁Ⅱ线218开关电流互感器的变比为:600/5;#1主变201开关电流互感器的变比为:800/5。
3、泉上线111、泉西Ⅱ线112、泉西Ⅰ线113、泉钢线118、泉河线119开关电流互感器的变比为:800/5;母联131开关电流互感器的变比为:600/5;#1主变101开关电流互感器的变比为:1200/5。
4、保护用电流互感器准确度等级为5P20,含义为:该互感器是保护用的(P),在一次侧流过的最大电流是其一次侧额定电流的20倍时,该互感器的综合误差不大于5%。
5、电流互感器的由油箱、瓷套、金属膨胀器、器身、一次出线装置和二次出线盒等部分组成。