电力基础知识问答30题(上)
详细内容
1.发变组保护几个出口继电器,出口压板?
答:4个出口继电器86G1-86G4,出口压板TS25-TS32。
2.高备变保护几个出口继电器,出口压板?
答:#03A出口继电器86T3、出口压板TS7,#03B出口继电器86T4,出口压板TS8,205开关失灵保护出口继电器86BF、出口压板TS9。
3.发变组、高备变保护有几路电源?
答:110V直流分屏B、E两路电源,在集控室电子间内可切换。
4.发电机定转子接地保护用注入变压器的作用?其电源取自哪里?
答:注入变压器REX011为发电机定转子接地保护提供一个高频信号。电源由注入单元REX010向REX011注入变压器提供,由变压器组块产生100定子和转子接地故障时保护所需的高频信号。
5.#5机解列时,5042开关A相未拉开如何处理?
答:立刻将5042开关合闸,联系检修处理,合不上通知网控拉开5042开关相邻的所有开关5041、5043。
6.发电机在何时进行强励?强励电流?
答:当发电机电压低于90额定电压时,调节器强励10S,强励电流9540A。
7.整流柜故障有何影响?(一台、两台、三台)。
答:当任一台功率柜故障后,其它功率柜将承担其工作电流。两台功率柜故障后,励磁电流限制器设定值将自动减少,不能进行强励。如果三台功率柜故障则自动切断励磁。
8.电压平衡继电器的作用?
答:监视比较两相或三相电压的输入,可以避免错误的电压测量,同一相上的电压差超过设定的波值时开始检测,只有相似的来源电压才能比较,它具有一致的波幅和相角并连接于同一母线。
9.发电机解列时为何要将有功负荷减至零,无功负荷接近零?答:如果有功负荷未减至零,解列时电磁制动力矩突然消失,在汽机过剩力矩的作用下引起机组超速。无功负荷接近零可以通过定子电流判断三相不一致。
10.发电机同期并列的条件?
答:1)发电机电压等于系统电压允许电压差不大于5,2)发电机频率等于系统频率允许频率差不大于0.1HZ,3)发电机电压的相位和系统电压的相位相同,4)发电机电压的相序和系统电压的相序相同,波形相同。
11.发电机大修后一般做哪些试验?
答:1)试验发电机系统的所有信号正确。2)主开关传动试验(需经值长同意,在拉开两侧刀闸的情况下进行。)。3)发电机灭磁开关41FB拉合试验。
12.#6发电机采用5052开关与系统并列时同期电压取自哪里?邹蒙线停电时呢?
答:压差取自发变组出口4PT和邹蒙线PT,频差取自发变组3PT和邹蒙线PT。邹蒙线停电时,压差取自发变组出口4PT和500KVⅠ母线PT,频差取自发变组3PT和500KVⅠ母线PT。
13.#6发电机采用5053开关与系统并列时,同期电压取自哪里?
答:压差取自发变组出口4PT和500KVⅡ母线PT,频差取自发变组3PT和500KVⅡ母线PT。
14.发电机与系统解列后合环时,为何要投入STK开关?
答:闭锁同期回路的检查。
15.发电机与系统并列时,同步表一般何方向转动?代表什么意思?
答:当发电机频率与系统频率相等时,投入同步表。发电机频率大于系统频率时顺时转动,否则逆时针转动,差别大时转动块,但是当差值大于0.5HZ时,指针将摆动振荡。