汉语大全>电工问答>问3:本条内的安全距离值依据是什么?

问3:本条内的安全距离值依据是什么?

详细内容

答:上述数据来源于《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分);(电力线路部分)。主要是考虑户外线路上工作时安全距离。对于户内或箱内配电盘(屏)上的设备检修停电的安全距离,因无科学依据,本规程未能说明。待经过试验后另定。

  问4:施工、检修和试验,必须把需要停电的各方面电源完全断开。何谓各方面,都指哪些方面?

  答:施工和检修、试验工作范围内的设备必须与其相连接的各方面的电源全部断开,包括:

  1、断开有可能形成变压器原、副线圈返电压的回路;

  2、断开有可能产生迂回送电的低压回路;

  3、断开用户自备发电机可能向低压电网送电的回路;

  4、断开装有双电源自动投切装置的回路;

  5、断开电容器无功补偿设备回路(停电后,应进行放电);

  6、断开危及线路停电工作,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆并架的线路;

  7、断开停电中性线与运行中连接的中性线回路;