按电桥原理构成的发电机励磁回路两点接地保护存在以下缺点:

(1)若第二接地点距第一接地点较近,两点接地保护不会动作,即存在死区。

(2)若第一接地点发生在转子滑环附近,则不论第二接地点在何处,保护都无法动作(因无法投保护)。

(3)对于具有直流励磁机的发电机,如第一个接地点发生在励磁机励磁回路时,保护也不能使用。因为当调节磁场变阻器时,会破坏电桥的平衡,使保护误动作。

(4)本保护装置只能在转子一点接地后投入,如果第二点接地发生的很快,保护则来不及投入